问13:什么叫刀闸的动触头与静触头之间的空气距离?

答:如图17所示的a值就是动触头(刀咀)与静触头(刀片)之间的空气距离。一般刀闸动触头与静触头之间的空气距离是有规定的。如a值太小,当系统遭受雷击,产生高电压(过电压)时,可使刀片与刀咀之间放弧即动触头与静触头放电,危及人身和设备的安全。所以在刀闸拉开操作后,要进行此项检查。不但检查其空气距离,还要检查三相刀片是否平衡。

  问14:为什么在操作中遇到疑问或设备异常、故障时要停止操作?

  答:操作中如遇到疑问和异常、故障,应立即停止操作。疑问指两方面:(1)对执行操作中的项目顺序有疑问;(2)对设备发生的某些现象有疑问。停止操作的目的是不允许在有疑问的情况下盲目进行操作。故障比较明显,一般均应停止操作。设备异常,如异常响声、异常光亮(火花),指示仪表或继电器异常指示,闻到异常气味等等。遇到这种情况。均应停止操作,查找原因。只有查清问题后,方可操作。以免麻痹大意;盲目操作,造成事故。